PLC 20

prof. Massimo M. Bonini 1

I.P.S.I.A. C.A. DALLA CHIESA - OMEGNA QUALIFICA OPERATORE ELETTRICO CORSO DI ESERCITAZIONI PRATICHE CLASSE TERZA

SEMAFORO PER INCROCIO SEMPLICE di tipo conforme a normativa europea

ESERCITAZIONE PLC 20

In un incrocio semplice di due strade a uguale volume di traffico e priorità è installato un semaforo di tipo conforme a normativa europea (segnali gialli separati ai relativi verdi, sovrapposizione dei segnali rossi nelle due direzioni per garantire il completo arresto dei veicoli prima dello scambio di direzione) che funziona con i seguenti tempi

• Rosso in direzione 1 e 2 6 secondi

• Verde in direzione 1 e 2 5 secondi

• Giallo in direzione 1 e 2 2 secondi

La sequenza da realizzare è comandata da pulsante di avviamento PM e pulsante di arresto PAlt e prevede le seguenti fasi successive

1. All’azionamento di PM si accendono le lampade verdi in direzione 1 (V1) e rosse in direzione 2 (R2)

2. Dopo tre secondi si spengono V1 e si accendono le lampade gialle in direzione 1 (G1)

3. Dopo 2 secondi si spengono G1 e si accendono R1

4. Dopo 1 secondo si spengono R2 e si accendono le lampade verdi in direzione 2 (V2)

5. Dopo ulteriori tre secondi si spengono V2 si accendono le lampade gialle in direzione 2 (G2)

6. Dopo altri due secondi si spengono le lampade G1 e si accendono le lampade rosse in direzione 1 (R1)

7. Dopo 1 secondo si spengono R1 e R2 (fine sequenza)

8. L’intera sequenza si ripete, identica a sé stessa e senza pause, a ciclo infinito; si arresta all’azionamento di PAlt

9. Dopo l’azionamento di PAlt la sequenza riprende con PM dal punto n. 1 del presente elenco

CONSEGNE

• Studiare il funzionamento dell’automatismo mediante diagramma di lavoro

• Redigere il programma per il PLC (ladder diagram e lista di assegnazione ingressi e uscite)

• Provare il programma al PLC in condizioni di simulazione

• Redarre la documentazione composta da o Diagramma di lavoro

o Ladder diagram

o Lista di assegnazione ingressi e uscite o Scheda di lavorazione

o Schema elettrico

(2)

PLC 20 SEMAFORO PER INCROCIO SEMPLICE DI TIPO EUROPEO

luci out semaf.

R2 Q5

G2 Q4

V2 Q3

R1 Q2

G1 Q1

V1 Q0

t" 0 3 5 6 9 11 12

P M

Palt

Riferimenti

Documenti correlati

I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e

 Il suo valore assoluto indica il numero di processi in coda sul semaforo. 

Infine, per obbligo tariffario il regolamento intende «l’obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità,

Adozione linea guida CT-3 e ICH E2F e istituzione di una banca dati relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica..

La atipicità di un contratto di locazione il quale preveda quale corrispettivo cosa diversa dal denaro, è atipicità privativa: essa consiste in una parziale difformità dal (in una

All’avviamento viene realizzato il funzionamento in Modo 1 (veicolare); il ciclo si ripete per tre volte consecutive.. Automaticamente si passa al Modo 2 (pedonale) il cui ciclo

Se viene azionato il pulsante di richiesta il cicolo veicolare prosegue sino al suo termine, poi si passa a quello pedonale per una volta al termine di questo si torna al

Se in diurno viene prenotata la richiesta di attraversamento pedonale con l’azionamento di PRP la sequenza veicolare di Modo 1 prosegue sino al suo termine, dopo di